的安裝前籌備:精準規劃,嚴控細節
現場勘查與圖紙深化
路徑優化:結合建筑結構(鋼梁、混凝土柱)與電氣布局,規劃母線槽走向,避開熱源、腐蝕性氣體區域,預留檢修空間(單側≥0.6m)。
負載校核:根據末端設備功率計算總電流,選擇母線槽額定電流(建議預留20%冗余),確認分支接口位置及容量。
圖紙確認:復核母線槽型號、長度、彎頭角度(30°/45°/90°)、始端/終端箱規格,確保與采購清單一致。
空氣型母線槽與材料驗收
母線槽本體:檢查外殼(鋁合金/鋼制)無變形、涂層完整,導體(銅排)無氧化、毛刺,絕緣件(聚酯薄膜)無破損。
配件完整性:核對吊架、連接器、絕緣支撐件、接地銅排、密封墊片等數量及規格,檢查螺栓防松標識。
工具準備:配備激光水平儀、扭矩扳手(精度±3%)、紅外測溫儀、電動扳手、絕緣電阻測試儀(1000V級)。
安全與組織部署
安全交底:安裝人員需持證上崗,明確高空作業、帶電操作風險點,配備安全帶、絕緣手套、護目鏡。
施工分區:劃分材料堆放區、加工區、安裝區,設置臨時配電箱(帶漏電保護)。
調試與驗收:嚴控指標,確保可靠
空氣型母線槽的電氣性能測試
絕緣電阻:使用1000V兆歐表,相間及對地≥20MΩ(干燥環境)。
接觸電阻:≤導體直流電阻的1.5倍,采用微歐計測量。
耐壓試驗:工頻耐壓3.5kV/1min,無擊穿或閃絡。
機械性能驗證
振動測試:模擬地震波(0.3g加速度),母線槽位移≤5mm,連接器無松動。
溫升試驗:滿載運行4小時,導體溫升≤65K(紅外熱像儀監測),外殼溫升≤40K。
文檔與交付
提交安裝記錄、測試報告、3D掃描模型(可選)、質保文件,組織甲方、監理聯合驗收,簽署竣工報告。